   大家好,近來遇到這樣一個問題,我公司的空調電控系統進水了,PLC運行正常,用擴展模塊EM235和PT100做的測溫部分出問題了,測的進水和出水溫度同時顯示負數。換一個EM235模塊后,所測溫度變成正數了但是與實際值相差太多,而且跳動厲害。謝謝!
h82763800
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 287 點
下載積分: 734 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2025-01-07
查看h82763800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 13:30
EM235的撥碼開關選電流還是電壓信號,PT100 經過溫度變送器的吧??