電纜長度太長,信號無法傳輸怎么辦?

配電柜和 電廠DCS集控室的距離最短是400M  
一共28個接點 需要引到集控室  
普通的R V V電纜 肯定會有信號衰減  請問有什么辦法解決
而且400米得長度 肯定會產生那個 “電容” 具體名詞我也忘記了


請問大家是怎么解決的?
朋友多了路好走!!!
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 20:01
上面的老大,人家是說開關量啊。
應該可以直接連吧,我們試過幾百米的,應該沒有問題啊。
你說的什么電容是寄生電容吧。