樓主  發表于: 2011-07-27 13:20
各位師傅,我單位兩條輸送線用一個三菱Q的PLC控制,總共六十多個現場模塊,分別由兩個總線模塊控制,其中B模塊控制的輸送線走走停停,察看了所有33個現場模塊通訊線接線正常,可現場模塊的L ERR燈時不時的會閃一下,甚至L RUN燈有時會滅一秒鐘,請各位高手幫忙分析一下原因
hero_luntai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hero_luntai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-27 13:38
1停機頻率對長,是否可考慮刪一個站啟動以下看,逐一排除
2在線監視各站通訊狀況
我也碰到類似的狀況,由于報錯頻率不高,搞了幾天,后來發現是某個分站的變頻器通訊卡會偶爾報錯一下.