樓主  發表于: 2011-07-18 16:50
       一臺三菱fx2n   plc想改個點,編程口不能上載,但可以與觸摸屏通訊且一切正常。通訊波特率能選的試了一遍不行。請問是什么原因?怎么解決。


已經解決,是端口進行了特殊加密。用外接通訊模塊ok
[ 此帖被薛立軍在2012-10-22 10:18重新編輯 ]
huayi123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 164 點
下載積分: 698 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-07-29
最后登錄: 2015-06-19
查看huayi123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-03 11:58
高手指點,學習一下。