樓主  發表于: 2011-07-14 12:55
求教:三菱FX系列的Y端輸出是源型還是漏型輸出,三菱Q系列的Y端輸出是源型還是漏型輸出?
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62673 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-12-01
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 15:28
輸出一般是分繼電器和晶體管。繼電器輸出無所謂源與漏,只有晶體管才有源和漏,但是我也不太分的清源漏,我只知道NPN和PNP,好像NPN得是漏型,PNP的是源型,三菱在中國銷售的一般都是NPN的,只有銷售到歐洲的是PNP。國內要PNP的需另外訂購的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(渤海邊) 熱心助人