国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

nangua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nangua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-13 23:03
        請教各位前輩:
  在PLC 里用INC,D200,在觸摸屏里用數據顯示.元件讀取D200。但D200只能儲存32767。現在超過32767的數據怎么做,在觸摸屏只能讀取單個數據寄存器。要讀取32位的也是兩個數據寄存器怎么做,還有怎么做每個小時產能,日產能。以報表的形式。我用的是三菱FX1N的PLC 威綸TK6070i的觸摸屏。
                                    謝謝!
yuchong
KEEP MOVING
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 154 點
下載積分: 831 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-06-12
最后登錄: 2025-09-10
查看yuchong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 22:44
LD  M8000
DINC  D200
詳情請查看手冊。