樓主  發表于: 2011-07-05 17:40
用三菱軟件做的程序,從一臺電腦復制到另一臺電腦后,用相同的版本打開,PLC型號那里就變成灰色了,不能更改型號了,還有傳輸設置也不能修改了,這是怎么回事?好像這個問題還不是全部這樣,有的沒問題,有的就出現這種情況,是哪里的差別?
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 956 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-05 22:12
軟件安裝的問題居多,不能改型號與傳輸設置的應該是安裝軟件時選擇了監控功能
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 956 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-05 22:22
我的在XP與WIN7上運行都沒問題