樓主  發表于: 2011-07-01 14:22
各位,我用USB轉9針的數據線接到三菱的編程電纜線上.......然后用GX軟件,用PLC讀取指令。沒有讀出來,出現報警,如下:指定無法使用的COM端口,請確認COM端口的設定后再次執行。   ES:01808009。        我用的是WIN7旗艦版的。用的USB轉串口線是廣州帝特電子的。我也安裝了驅動程序。就是出現以上的報警。請教各位啊。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8126 個
工控威望: 10497 點
下載積分: 21374 分
在線時間: 3166(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-12
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-02 19:29
如果你的驅動支持WINDOWS7,那么檢查端口號等通訊參數的設置。