我用步進指令能控制電機的正反轉,用基本指令卻搞了兩天都沒個結果,PLC是FX1S的,要么能正轉,要么能反轉,就是不能自動切換正反轉,請大家看下問題出在哪,謝謝。
  0        LD        X000
    1        OR        M0
    2         ANI      X001
    3        OUT      M0
    4         LD        M0
    5         MOV     K1500      D0
    10       M8029
    11       OUT     T0       K6
    14       LD        T0
     15      OR        M1
     16      OUT     M1
     17      OUT     Y001
     18      MOV     K1500       D0
      23     LD        M0
     24      OR       M1
     25      PLSY     K400       D0        Y000
     32      LD        X002
     33     OUT     Y002
     34     END
      
xudesen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 158 點
下載積分: 468 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2021-08-02
查看xudesen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-30 17:59
m8029的問題,M8029 ON只有一個掃描周期,不能用來計時