楊工你好!請問三菱(Q64TD)溫度輸入模塊在把溫度值讀入PLC后,我要在人機界面上顯示出來,但我看了說明書,例如實際溫度為55.8度,而讀到PLC后為558,我要正確顯示是否要除以10,才是實際溫度。請指教!
孫飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-21 09:09
謝謝!楊工的指導,我知道了!