国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

禹永峰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看禹永峰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-27 14:47
我用了LG-PLC K120的。控制伺服位置模式,我已經做到PLC輸出脈沖,并且方向信號也有了,可是伺服電機不轉,誰能告訴我,PLC脈沖要接在伺服驅動的哪里,方向信號端子要接在哪里?然后還需要設置什么參數嗎?
yangxio
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 125 點
下載積分: 568 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2025-11-27
查看yangxio的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-28 14:56
手冊上有例子,找本手冊仔細看看,另外驅動器上有幾個參數要設置一下。。。。