樓主  發表于: 2011-06-18 06:39
PLC與變頻器超速控制怎么做啊
求救高手....................
bnj520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bnj520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-18 17:27
是超速
比如變頻器接了測速裝置,那么變頻器面板上面可以看得到轉速的,
我想用PLC與變頻器通信
PLC讀取變頻器的轉速,從而達到速度的控制,監測來的數據在PLC里面就可以任意執行任何想要的動作。
監測轉速的指令代碼是多少???????(關鍵要這個)
bnj520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bnj520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-18 17:33
比如
操作指令      指令代碼       數據內容
正轉           HFA                        H02
反轉           HFA                        H04
停止           HFA                        H00
頻率寫入       HED                       H0000-H2EE0
頻率讀取       H6F                        H0000-H2EE0