国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-13 23:35
1-為什么電容補償柜都是用保險而不用斷路器?
2-為什么一個小小容量的電容柜接在龐大的電網中能將功率因數補償到1?假設沒單獨裝電力變壓器的情況怎么補償?有人想過這問題沒
ahljj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 672 點
下載積分: 171315 分
在線時間: 888(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2025-12-12
查看ahljj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 11:44
1.熔斷器熔斷時間比斷路器動作時間短.
2.在電力系統中,電感設備使電流滯后于電壓,使功率因素小于1.為了提高功率因素,常在電網中并聯電容.如果系統中含有諧波,還要進行諧波治理,否則并聯電容器后,可能導致諧波放大,使電容膨脹甚至爆炸