我接了一個工程觸摸屏連一臺E700變頻和一臺D700變頻,頻率由觸摸屏修改啟動由外部端子現在通訊正常但不能啟動開機EPUE報警求助變頻參數設定注意點
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9001 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 17058 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-15
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-13 22:41
好象是79號參數吧,你要設置成 頻率給定由通訊,啟動由外部控制。