公司有 一臺60kw直流電機,運行中沒有過載,散熱風機風量也很足,但是仍舊很熱,溫度大約在70度左右,是和原因,請教各位了
眾人拾柴火焰高 13791826912------
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2497 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2025-11-07
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-30 19:16
引用
引用第4樓guochunyi于2011-06-09 12:13發表的  :
根據你提供的情況,檢查勵磁控制,可能是電流偏大。直流電機,勵磁的冷態和熱態的阻值是有差別的。

同意這觀點