樓主  發表于: 2011-06-03 20:05
就是PLC輸出端有控制變頻器控制端,有直流24V,有交流220V。因為想節約PLC輸出端點數,可以共用直流24VCOM端控制變頻器的控制端嗎?
tdkpm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1590 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2006-08-22
最后登錄: 2025-11-25
查看tdkpm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-04 00:16
有源型輸入和漏型輸入,好好看一看說明書,有接線圖,不要接反了,若接反了可能會燒壞PPLC輸出點