前兩天公司一臺75千瓦長期工作的水泵電機燒壞了,熱繼電器沒有起到保護。我想對電機的三相繞組和前后兩盤軸承監控進行溫度監控,如果要用5只溫控器的話有點累贅。有沒有一種循環檢測多只探頭的溫控器。
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 10:39
電流沒有整定好吧?用有斷相保護的熱繼電器。多少年來都沒燒過電動機。我做電工的生涯中沒有燒電動機的概念。