圖片:
三菱通訊,ModbusRTU,如圖,為什么要反復循環的邏輯與和邏輯異或這個數值呢?這樣做的作用是什么?或者說是在防止什么么?大家解釋一下好吧!不勝感激。。。。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-06 21:51
CRC校驗的算法,三菱小型還沒有這個功能指令,所以大都自己程序處理,看看M20,每次都是D1最低位,而疑惑的條件就是M20也就是的最低位為1,作用就是把檢測到最低位為1后就寫0,下一次循環。這樣的思路可以起到檢測哪些位是1,有幾位是1,奇偶校驗也可以這么處理(當然這指令有現成,就不要折騰了)