現有智能儀表,壓力變送器,變頻器。。

壓力變送器檢測壓力,然后由儀表輸出給變頻(4-20毫安),來控制一臺風機。。

但是現在PID沒有設置好,壓力的波動很大(變頻HZ幅度大),控制不穩定。。。求教,如何調動這個PID,來達到穩定啊?

有示例的數據嗎?  儀表P    3.0     (比例帶,范圍0.0-200.0%)
                      I      240    (積分時間,范圍0-3600秒)
                      D    60       (微分時間,范圍900秒)

求教高人,
wangwangqd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangwangqd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-02 10:21
有人回答下嗎?。。