樓主  發表于: 2011-04-30 09:11
請問各位,不用定位模塊,直接用PLC控制伺服,控制要求是在位置模式時,機器行走位置到一半的時候按下停止,當重新啟動時能接著把剩下的距離運行完成,怎么才能做到啊?急急急急。。。。。。。。。。。。。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-12-11
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 13:52
在暫停脈沖輸出這塊,臺達的PLC就不錯,它有個M1334輔助繼電器就是暫停脈沖輸出用的,M1334被驅動時脈沖個數會保持在寄存器內,釋放M1334,PLC會在原來停止時的脈沖數基礎上繼續發完沒有輸出的脈沖數。