国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2827 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2025-12-14
查看hwl666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-25 21:15


資料中說實際狀況中低水位檢測器采用常閉接入,
那我的理解是有水時低水位檢測器被觸發為常開狀態,X002無信號輸入也為OFF,與資料中的理解相反,不知道是那里出了問題?
我認為在實際設計中低水位檢測器采用常開接入,這樣低水位檢測器失效時就不會被觸發,PMP1就不會工作,
哥哥們幫忙分析一下啊.感謝!(資料見圖)
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 542 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2025-09-22
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 09:35
我對這段程序不認同,認為有問題!這個系統一上電什么按鈕都沒有按下泵就動作!那么這個PB1按鈕還有什么意義呢!
QQ32135553