国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

l98106
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 258 點
下載積分: 765 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-08-22
最后登錄: 2025-09-06
查看l98106的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-17 20:57
如題,我使用海泰克的觸摸屏,觸摸屏上面設定32位浮點,觸摸屏顯示負數了,但是到PLC里面變成正數了,PLC使用的是浮點運算指令,請教為何會出現觸摸屏上面是負數,到了PLC里面就變成正數了,謝謝。
周文久
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 187 點
下載積分: 644 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-01-18
最后登錄: 2015-08-10
查看周文久的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-18 10:30
觸摸屏是基于PLC之上的一個產品,就是說沒有PLC,觸摸屏就沒有意義(當然我說的是工業觸摸屏),因為它是用來控制與監視PLC。所以PLC地址是什么值,HMI就必須是什么值,如果不一致,就是HMI的問題,與PLC 無關。
三菱PLC可以做負數運算,小數運算也可以。