有一溫控器輸出直接連接觸器線圈,溫控器做PID調節,會燒壞溫控器觸點嗎?還是加上中繼
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 956 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 11:41
一般情況下不會,因為溫控器的觸點就是直接控制交流220電源的,電流大約3A左右,只要保證接觸器的線圈電流不超過溫控器的觸點電流就可以