三菱的PLC的輸入,距離遠了會影響輸入信號嗎?多遠的距離為好啊?
hsp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 211 點
下載積分: 755 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2016-07-09
查看hsp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-07 21:33
那就看工作環境和輸入端口允許的域值電平了,即輸入信號線所感應的雜散信號申壓或電琉不得觸發PLC;如距離遠則必須來用屏蔽線或其它方式抑制特別是帶模擬量輸入的。