樓主  發(fā)表于: 2011-04-07 09:35
M440做提升機應用(小車上料),在調試時手動停車總是報過電流故障,斷電一會后再上電故障消失。增加加減速時間也沒什么作用,采用的是V/F控制方式,減小轉矩提升、加速度提升都不起作用,。另一套同樣的系統(tǒng)卻沒問題,兩套都裝有一樣的制動電阻。!,F不知問題到底出在何處。。苦惱中。。。
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1169 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-12-11
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-04-07 09:51
恢復出廠值重新設置下參數看看,檢查下負載是否過大,,增大加減速時間試試
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗